Riesgos laborales: 6.4 Zanjas y Vaciados

Guía de Riesgos laborales sobre 6.4 Zanjas y Vaciados

No olvides que tienes disponible la zona de comentarios para preguntar a la comunidad o expresar tu opinión.

 

1. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA (EVALUACIÓN
DELSEPULTAMIENTO POR DESPRENDIMIENTO
DE TIERRAS)
RIESGO DE 1.
En todas aquellas obras incluidas en el Anexo I del RD 1627/97 el promotor debe efectuar un aviso a la Autoridad
Laboral competente de forma previa al inicio de los
trabajos.
Además dicho aviso previo ha de tener un contenido
determinado (que es el establecido en el Anexo III de dicho
RD) y debe estar expuesto en un lugar visible de la obra,
actualizándose si fuese preciso. Tales obligaciones vienen
establecidas en el artículo 18 RD 1627/97.
2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 del RDL 1/1986 de 14 de marzo, el empresario debe proceder a
comunicar a la Autoridad Laboral la apertura del centro de
trabajo o, en su caso, la reanudación de la actividad
después
de efectuar alteraciones, transformaciones de importancia; comunicación que habrá
de cumplimentarse en el plazo de los 30 días siguientes al
hecho que la motiva de acuerdo con el art. 2 de la O.M.
6/5/88
Los requisitos que haya de reunir dicha comunicación
serán los establecidos en la OM de 6/5/1988.
Por su parte, el artículo 19 RD 1627/97 establece que
dicha
comunicación de apertura correspondiente Plan de Seguridad y Salud (regulado en
su art.7), Plan que habrá de estar permanentemente a
disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y también de los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud de las Administraciones
Públicas competentes.
ampliaciones o debe
incluir el 3.
Con arreglo al artículo 13 RD 1627/97, en cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan
de seguridad y salud un Libro de incidencias, habilitado al
efecto, que constará de hojas por duplicado y que habrá de
encontrarse siempre en la obra.
Entre otras cosas, el citado artículo establece que cuando se efectúe una anotación en el mismo, el coordinador
durante la ejecución o (en caso de no ser necesaria tal
designación) la dirección facultativa estarán obligados a
remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de
Trabajo de la provincia en la que se realiza la obra. Tales
anotaciones también deberán notificarse al contratista
afectado así como a los representantes de los trabajadores
de éste último.
4.
Por lo que respecta a los Coordinadores en materia de seguridad y salud, habría que hacer diversas referencias al
respecto:

Artículo 3 RD 1627/97: obligación de designar tal coordinador en fase de elaboración del proyecto o
bien durante la fase de ejecución de la obra

Artículo 7.2 RD 1627/97: antes del inicio de la obra el coordinador de la fase de ejecución deberá aprobar el
plan de seguridad y salud

Artículo 9 RD 1627/97: establece cuáles son las obligaciones del coordinador durante la ejecución de
la obra

Artículo 11.e) RD 1627/97: habrá de ser, el coordinador, quien dé las pertinentes indicaciones e
instrucciones a los contratistas y subcontratistas

Artículo 12.g) RD 1627/97: habrá de ser igualmente el coordinador, quién dé indicaciones e instrucciones a
los trabajadores autónomos que estén subcontratados
en obra.

Artículo 13.4 RD 1627/97: es quien debe remitir a la Inspección de Trabajo, en el plazo de 24 horas, una
copia de cualquier posible anotación en el Libro de
incidencias
5.
El obligatoriamente, durante la fase de redacción del
proyecto, por el promotor siempre y cuando se trate de
obras en las que se dé alguno de los supuestos siguientes:
estudio
de seguridad deberá ser elaborado –
Presupuesto de ejecución igual o superior a 75 millones de pesetas

Duración estimada superior a 30 días laborables al tiempo que se emplea, en algún momento, a más de
20 trabajadores simultáneamente

Volumen de mano de obra estimada superior a 500 –
Obras subterráneas y presas.
de
túneles, galerías, conducciones En el resto de las obras, el promotor deberá elaborar un
estudio básico de seguridad.
Dicho estudio deberá ser elaborado por técnico competente
(por el coordinador en caso de existir) designado por el
promotor. Además, según establece el artículo 5.2 RD
1627/97, habrá de tener un contenido mínimo que incluya
memoria descriptiva de procedimientos, equipos técnicos y

—————————————————–Página 2—————————————————–
medios auxiliares que hayan de utilizarse, con identificación de los riesgos evitables y también relación de los riesgos
que no puedan evitarse junto con sus correspondientes
medidas preventivas; pliego de condiciones particulares;
planos; mediciones y, por último, presupuesto que
cuantifique el conjunto de gastos previstos para la
aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.
6.
Conforme establece el artículo 7 del RD 1627/97, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad (en aplicación
del correspondiente estudio de seguridad y salud) que
habrá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador durante la ejecución (o, en su caso, por la
dirección facultativa).
Dicho plan podrá ser modificado por el contratista durante
la ejecución de la obra siempre y cuando dicha
modificación sea debidamente aprobada por quien
corresponda y se den las circunstancias previstas en el
apartado 4 del citado art. 7 RD 1627/97.
El plan habrá de estar siempre en la obra a disposición
tanto de la dirección facultativa como de cualquier otra
persona con responsabilidades en materia de prevención.
7.
De acuerdo, igualmente, con lo establecido en el artículo 7 RD 1627/97, en el plan se han de analizar, estudiar,
desarrollar y complementar las previsiones del estudio en
función del sistema de ejecución de la obra que vaya a
aplicar cada contratista. En el caso de que éste propusiese
medidas alternativas de prevención de riesgos para tales
trabajos, deberá justificarlas técnicamente y, además, en
ningún caso podrán suponer una disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio.
8.
En obras de edificación resulta obligatoria la realización de un reconocimiento del terreno para la elección de la
presión admisible de cimentación (apartado 8.9 de la
Norma Básica de Edificación NBE-AE/88 “Acciones en la
Edificación” aprobada por Real Decreto 1370/1988).
En dicho reconocimiento suele seguirse dos criterios: –
Estudio de las observaciones e informaciones locales, así como del comportamiento de las cimentaciones de
edificios próximos.

Realizaciones de perforaciones o calicatas, con profundidad suficiente para llegar a todas las capas
que puedan influir en los asientos de la obra, y en
número necesario para juzgar de la naturaleza de
todo el terreno afectado por la edificación.
El reconocimiento del terreno mediante realización de
perforaciones o calicatas se documenta a través del
estudio o informe geotécnico, el cual resulta obligatorio
salvo que se acredite haber realizado el reconocimiento del
terreno en base a observaciones e informaciones locales
(art. 3.2 y disposición final segunda de la Ley 38/1999,
Ordenadora de la Edificación, en relación con el apartado
8.9 de de la Norma Básica de Edificación NBE-AE/88).
En obra civil, el estudio de seguridad deberá incluir un
estudio del terreno, aun cuando éste no adopte la forma
documental de estudio geotécnico.
9.
Al respecto, cuando se vaya a trabajar en excavaciones, pozos…..habrán de adoptarse las medidas que se estimen
adecuadas para prevenir el posible riesgo de sepultamiento
y preverse vías seguras para entrar y salir de la
excavación. Además, las posibles acumulaciones de
tierras, escombros o materiales, así como los vehículos en
movimiento se han de mantener alejados de las
excavaciones o, en su caso, tomar las medidas adecuadas,
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída
a las mismas y el derrumbamiento del terreno, todo ello
conforme establece el Anexo IV Parte C, nº 9, b), c) y d)
del RD 1627/97.
De conformidad con lo establecido tanto en el Anexo IV, Parte
C, apartado 9. a) RD 1627/97, como en el Dto. 1844/1974 de 20
de junio (BOE de 9 de julio) se deberá solicitar a los
Ayuntamientos o bien a las empresas concesionarias de
servicios públicos (electricidad, agua, gas o teléfono)
información previa sobre el trazado o posición de las
instalaciones que discurren por el subsuelo y que pudieran
verse afectadas por la excavación.

—————————————————–Página 3—————————————————–
2. CONDICIONES SEGURIDAD EN ZANJAS Y VACIADOS
MATERIALES
DE 1.
En lo que concierne a las posibles medidas de seguridad a adoptar para evitar desprendimientos, según se trate
de trabajos en el interior de zanjas o en vaciados, conviene
diferenciar, a su vez, dentro de cada uno de estos dos
apartados varias posibilidades:
Zanjas:
a)
Las zanjas no entibadas con profundidad inferior a 1,30 metros y superior a 0,80 se han ejecutado en
terreno coherente y sin solicitación (art.11.1.c) y
anexo IV, parte C, apartado 9.b).1º R.D. 1627/1997;
arts. 246, 248 y 254 OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y
13.10 LISOS).
b)
Las paredes de zanjas no entibadas en terreno coherente, sin solicitación y con profundidad
inferior a 1,30 metros y superior a 0, 80 metros, se
han ejecutado con un ángulo de inclinación de talud
no superior al máximo fijado en NTE-CCT según tipo
de terreno (máximo 60º) o al valor de talud natural del
terreno, si dicho valor (inferior al valor NTE-CCT ) es
el que figura en el plan de seguridad (art.11.1.c) y
anexo IV, parte C, apartado 9.b).1º R.D. 1627/1997;
arts. 246, 248 y 254 OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y
13.10 LISOS).
c)
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, sin solicitación y con profundidad
superior a 1,30 metros y superior a 0, 80 metros,
se han ejecutado con entibación de madera ligera,
semicuajada o cuajada, según la profundidad sea
de 1,30 a 2 m., 2 a 2,50 m. o superior a 2,50 m.,
respectivamente, equivalente (art.11.1.c) y anexo IV, parte C, apartado
9.b).1º R.D. 1627/1997; arts. 246, 248 y 254 OLC;
NTE-ADZ/1976; art.12.16 y 13.10 LISOS).
o
con entibación metálica d)
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de vial (incluso para
profundidad entre 0,80 y 1,30 m.), se han ejecutado
con entibación de madera ligera, semicuajada o
cuajada, según la profundidad sea inferior a 1,30 m.,
de 1,30 a 2 m., o superior a 2 m., respectivamente, o
con entibación metálica equivalente (art.11.1.c) y
anexo IV, parte C, apartado 9.b).1º R.D. 1627/1997;
arts. 246, 248 y 254 OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y
13.10 LISOS).
e)
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de cimentación y
profundidad superior a 0,80 m., se han ejecutado
con entibación de madera cuajada o entibación
metálica equivalente (art.11.1.c) y anexo IV, parte C,
apartado 9.b).1º R.D. 1627/1997; arts. 246, 248 y 254
OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y 13.10 LISOS).

—————————————————–Página 4—————————————————–
f) Las zanjas con paredes verticales en terreno suelto, con o sin solicitación de cimentación o vial
y profundidad superior a 0,80 m., se han ejecutado
con entibación de madera cuajada o entibación
metálica equivalente (art.11.1.c) y anexo IV, parte C,
apartado 9.b).1º R.D. 1627/1997; arts. 246, 248 y 254
OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y 13.10 LISOS).
g)
Las paredes de zanjas no entibadas en cualquier tipo de terreno, sin solicitación y con profundidad
superior a 1,30 metros, se han ejecutado con un
ángulo de inclinación de talud no superior al valor de
talud natural del terreno (art.11.1.c) y anexo IV, parte
C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts. 246, 248 y 254
OLC; NTE-ADZ/1976; art.12.16 y 13.10 LISOS).
Vaciados:
a)
Las paredes del vaciado se han excavado con una pendiente o ángulo de inclinación de talud igual o
menor al ángulo del talud natural del terreno, por lo
que no resulta necesario entibar [art.11.1.c), y anexo
IV, parte C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts. 247 y
248 OLC; art.12.16 y 13.10 LISOS].
b)
En caso de vaciado por corte vertical junto a cimentación (sin construir previamente estructura
de contención), la profundidad del vaciado no
sobrepasa la suma de la profundidad del plano de
cimentación próxima y la mitad de la distancia horizontal
existente entre el borde de coronación y la cimentación,
sin que dicha suma pueda exceder en ningún caso de la
altura máxima admisible para corte vertical según tabla
5 NTE-CCT/1977: entre 1,05 y 5,20 metros en talud
vertical provisional (ángulo de inclinación comprendido
entre 60º y 90º) sin solicitación de sobrecarga, en
función del peso especifico aparente y de la resistencia
a compresión simple del terreno [art.11.1.c), y anexo IV, parte C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts. 246, 247 y
248 OLC; NTE-ADV/1976 y NTE-CCT/1977; art.12.16 y
13.10 LISOS].
c)
Los cortes ataluzados de terreno con ángulo de inclinación comprendido entre 60º y 90º (talud
vertical provisional) además de no rebasar la
profundidad máxima admisible según tabla 5 NTE-
CCT/1977,
se han ejecutado escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m. y
contramesetas no mayores de 1,30 m [art.11.1.c), y
anexo IV, parte C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts.
246, 247 y 248 OLC; NTE-ADV/1976 y NTE-CCT/1977;
art.12.16 y 13.10 LISOS].
mediante bermas d)
En caso de vaciado por corte vertical junto a vial (sin
construir previamente contención), la profundidad del vaciado no sobrepasa
la mitad de la distancia horizontal existente entre el
borde de coronación y el vial, sin que dicha suma pueda
exceder en ningún caso de la altura máxima admisible
para corte vertical según tabla 5 NTE-CCT/1977: entre
1,05 y 5,20 metros en talud vertical provisional (ángulo
de inclinación comprendido entre 60º y 90º) sin
solicitación de sobrecarga, en función del peso
especifico aparente y de la resistencia a compresión
simple del terreno [art.11.1.c), y anexo IV, parte C,
apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts. 246, 247 y 248 OLC;
NTE-ADV/1976 y NTE-CCT/1977; art.12.16 y 13.10
LISOS].
estructura de e)
En caso de vaciado con corte por talud junto a cimentación (sin construir previamente estructura
de contención), la profundidad del vaciado no
sobrepasa la suma de la profundidad del plano de

—————————————————–Página 5—————————————————–
cimentación próxima y la mitad de la distancia horizontal existente entre el borde de coronación y la cimentación,
sin que dicha suma pueda exceder en ningún caso de la
altura máxima admisible para talud según tabla 4 NTE-
CCT/1977: entre 2,40 y 7 metros en talud provisional sin
solicitación de sobrecarga y ángulo de inclinación no
mayor de 60º, en función del ángulo de inclinación de
talud (entre 30 º y 60º) y de la resistencia a compresión
simple del terreno [art.11.1.c), y anexo IV, parte C,
apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts. 246, 247 y 248 OLC;
NTE-ADV/1976 y NTE-CCT/1977; art.12.16 y 13.10
LISOS].
f)
En caso de vaciado con corte por talud junto a vial (sin
construir previamente contención), la profundidad del vaciado no sobrepasa
la mitad de la distancia horizontal existente entre el
borde de coronación y el vial, sin que dicha suma pueda
exceder en ningún caso de la altura máxima admisible
para talud según tabla 4 NTE-CCT/1977: entre 2,40 y 7
metros en talud provisional sin solicitación de
sobrecarga y ángulo de inclinación no mayor de 60º, en
función del ángulo de inclinación de talud (entre 30 º y
60º) y de la resistencia a compresión simple del terreno
[art.11.1.c), y anexo IV, parte C, apartado 9.d) R.D.
1627/1997; arts. 246, 247 y 248 OLC; NTE-ADV/1976 y
NTE-CCT/1977; art.12.16 y 13.10 LISOS].
estructura
de g)
En caso de vaciado con corte por bataches junto a cimentación (sin construir previamente estructura
de contención), la profundidad del vaciado no
sobrepasa la suma de la profundidad del plano de
cimentación próxima y la mitad de la distancia horizontal
existente entre el borde de coronación y la cimentación,
sin que dicha suma pueda exceder en ningún caso de la
altura máxima admisible del batache según NTE-
CCT/1977 (Tablas 4 y 5):

Para bataches de anchura inferior a 2 m. y/o altura inferior a 3 metros, al ancho en pié del
espaldón debe ser igual o mayor que la altura
del batache y el ancho en coronación del
espaldón debe ser igual o mayor que la mitad
de la anchura del batache.

Para bataches de anchura mayor de 2 m. y/o altura superior a 3 metros, el batache, además,
deberá ir entibado [art.11.1.c), y anexo IV,
parte C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts.
246, 247 y 248 OLC; NTE-ADV/1976 y NTE-
CCT/1977; art.12.16 y 13.10 LISOS].
h) En caso de vaciado con corte por bataches junto a vial (sin construir previamente estructura de
contención), la profundidad del vaciado no sobrepasa
la suma de la profundidad del plano de cimentación
próxima y la mitad de la distancia horizontal existente
entre el borde de coronación y la cimentación, sin que
dicha suma pueda exceder en ningún caso de la altura
máxima admisible del batache según NTE-CCT/1977
(Tablas 4 y 5):

Para bataches de anchura inferior a 2 m. y/o altura inferior a 3 metros, al ancho en pié del
espaldón debe ser igual o mayor que la altura
del batache y el ancho en coronación del
espaldón debe ser igual o mayor que la mitad
de la anchura del batache.

Para bataches de anchura mayor de 2 m. y/o altura superior a 3 metros, el batache, además,
deberá ir entibado [art.11.1.c), y anexo IV,
parte C, apartado 9.d) R.D. 1627/1997; arts.
246, 247 y 248 OLC; NTE-ADV/1976 y NTE-
CCT/1977; art.12.16 y 13.10 LISOS].

—————————————————–Página 6—————————————————–
i) En caso de que la profundidad del vaciado exceda de la autorizada por NTE-ADV/1976 para vaciados
por corte vertical, talud o batache, sin realizar
previamente estructura de contención, se ha procedido a
ejecutar el vaciado con estructura previa (pantallas) o
simultánea
(muros de contención secciones sucesivas), o bien se han dispuesto sistemas
de entibación, blindaje o apeo que ofrezcan absoluta
seguridad en orden a garantizar la estabilidad de sus
paredes [art.11.1.c), y anexo IV, parte C, apartado 9.d)
R.D. 1627/1997; arts. 246, 247, 250 y 241 OLC;
art.12.16 y 13.10 LISOS].
anclados por 2.
Con arreglo a lo establecido, por un lado, en el artículo 254 OLC, diariamente al comenzar la jornada de trabajo han de
ser revisadas las entibaciones (por tanto también, en su
caso, los taludes) y el resultado de dichas revisiones, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 LPRL,
deberá documentarse por escrito ya que la obligación legal
es la de elaborar y conservar a disposición de la Autoridad
Laboral la documentación relativa, entre otros aspectos, al
resultado de los controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores, y ello con el fin
de poder detectar situaciones potencialmente peligrosas,
tal y como se prevé en el artículo 16.1.párrafo 3º LPRL.
3. No debe haber maquinaria o equipos trabajando o estacionados en las proximidades de la zanjao del
vaciado para evitar que puedan suponer una sobrecarga
dinámica o estática que afecte a la estabilidad de sus
paredes o que bien puedan caer al interior de las mismas
de acuerdo con el artículo 11.1.c) y Anexo IV, Parte C,
aptdo 9.d) RD 1627/97; NTE-ADV/1976
4.
Han de estar convenientemente previstas unas vías seguras (escaleras fijas o rampas, o en su defecto,
escaleras de mano, ascensor, tortea de andamio..) para
entrar y salir de la excavación de acuerdo con el Anexo IV,
Parte C, aptdo 9.c), y además tales vías de circulación
(incluidas escaleras, escalas fijas…..) deberán estar
calculadas,
situadas, acondicionadas convenientemente para su uso de manera que se puedan
utilizar con toda seguridad y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vías de
circulación no corran riesgo alguno, de acuerdo con el
Anexo, Parte A, aptado 11º a) y b).
y señalizadas 5.
Con el fin de que los vehículos y maquinaria puedan acceder al interior delvaciado es necesario haber
dispuesto rampas de anchura y pendiente adecuadas y así
en cuanto a la anchura, ésta ha de ser la del vehículo
incrementada en 1´40 m.(0´70 m. por cada lado) y en
cuanto a las pendientes habrán de ser inferiores al 12% en
tramos rectos y al 8% en las curvas, de acuerdo tanto con
lo previsto en el Anexo IV, parte C, aptdos 7 d) y 9. c) RD
1627/97 como en la Guía Técnica para obras de
construcción del INSHT.
6.
En aquellos casos en que la zanja o el vaciado suponga para los trabajadores un riesgo de caída desde una altura
superior a 2 metros, todo su perímetro deberá estar
protegido con barandillas (o sistema de protección
colectiva de seguridad equivalente) resistentes, debiendo
verificarse tanto de forma previa a su uso, como después
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de
seguridad
pudieran resultar modificación, periodo de no utilización o cualquier otra
circunstancia, la estabilidad y solidez de los elementos de
afectadas
por una
—————————————————–Página 7—————————————————–
soporte y el buen estado de los medios de protección de acuerdo con el Anexo IV, Parte C, aptdo 1.3. a) y c) RD
1627/97.
7.
Tratándose de zanjas, éstas han de estar provistas deescaleras, para que los trabajadores puedan ascender y
descender en adecuadas condiciones de seguridad así
como ponerse a salvo en caso de emergencia,
preferentemente metálicas que rebasen, como mínimo, 1
metro sobre el nivel superior del corte y que se encuentren
libres de obstáculos; además se deberá disponer de una
escalera por cada 30 metros o fracción de este valor con
arreglo a los siguientes preceptos artículo 11. 1. c) y Anexo
IV, parte C, aptdo 9. c) RD 1627/97; art. 260 OLC; NTE-
ADZ/1976
8.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 184 y 185 O.L.C en aquellos lugares de las obras en construcción por los que
deban circular los trabajadores y que, por cualquier causa
puedan
ofrecer peligro, pasos/pasarelas formadas por tablones de 60 cm. de
ancho como mínimo. Además si presentaran riego de caída
desde más de 2 m., deberán disponer de barandillas de
una altura superior a los 90 cm. y de rodapiés de 20 cm. de
altura.
se han de disponer 9.
En zanjas/vaciados se habrán de adoptar las oportunas medidas para permitir que los trabajadores puedan
ponerse a salvo en casos de emergencia (caída de
materiales, irrupción de agua, incendio……).
10. Según se trate de una zanja o de un vaciado, las medidas
variarán y asi:
ƒ Para las zanjas: los materiales y las tierras
extraídas en cortes de profundidad mayor de
1´30 m. se acopian a distancia no menor de 2
metros del borde del corte, o, en su caso, la
superior distancia que se haya podido fijar en el
Plan de Seguridad (art. 11.1. b) y c) y anexo IV
Parte C, aptdo 9.d) RD 1627/97¸arts 249 y 258
OLC; NTE-ADZ/1976).
ƒ Para los vaciados: los materiales y las tierras
extraídas se acumulan a una distancia del borde
del vaciado no menor de dos veces la
profundidad en ese borde, salvo que la Dirección
Técnica haya autorizado una distancia inferior en
el Estudio de Seguridad y Salud con base en la
necesaria justificación técnica (art. 11.1.c) y
anexo IV, parte C, aptdo 9. d) RD 1627/97; arts
249 y 258 OLC; NTE-ADV/1976)
11. Cuando las excavaciones afecten a construcciones
existentes, como en los casos de vaciados contiguos a un
edificio, cruce de una vía de comunicación a distinto nivel
del suyo, etc., y, en consecuencia, las paredes de la
excavación están afectadas por sobrecarga o solicitación
de cimentación o vial próximo, se ha valorado dicha
circunstancia en el estudio y en el plan de seguridad en
cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas por los trabajos (art. 16.2. y 24.2 LPRL; disp.
adic. primera. a) R.D. 171/2004); arts. 5, 6 y 7 R.D.
1627/1997;
NTE-ADZ/1976 12.23.a), 12.24.b) y 13.8.a) LISOS).
a)
Determinación de la existencia de solicitación o sobrecarga en las paredes de la zanja.
Según NTE-ADZ/1976, la zanja estará afectada por
sobrecarga o solicitación producida por cimentación o vial
próximo:

En caso de existencia de vial próximo, cuando la profundidad de la zanja es superior a la
mitad de la distancia horizontal existente entre
la coronación del corte (borde superior de la
zanja) y el borde del vial.

En caso de existencia de cimentación próxima, cuando la profundidad de la zanja es superior
a la suma de la profundidad del plano de
apoyo de la cimentación y la mitad de distancia
horizontal existente entre la coronación del
corte (borde superior de la zanja) y el borde de
la cimentación.
y NTE-CCT/1977; arts. b)
Determinación de la existencia de solicitación o sobrecarga en taludes.

—————————————————–Página 8—————————————————–
A efectos de la NTE-CCT/1977, no se considerará el corte solicitado por cimentaciones, viales o acopios
equivalentes, cuando la separación horizontal entre la
coronación del corte y el borde de la solicitación, sea
mayor o igual a los siguientes valores:

En caso de existencia de viales o acopios equivalentes, si el ángulo de talud del corte es
mayor de 60º, cuando la separación horizontal
entre el borde del vial y la coronación del corte
es igual o mayor al desnivel existente entre el
plano de solicitación (plano del vial) y el fondo
del corte.

En caso de existencia de viales o acopios equivalentes, si el ángulo de talud del corte es
igual o menor de 60º, cuando la separación
horizontal entre el borde del vial y la
coronación del corte es igual o mayor a la
mitad del desnivel existente entre el plano de
solicitación (plano del vial) y el fondo del corte.

En caso de existencia de cimentación próxima, tanto si el ángulo de talud del corte es mayor
de 60º como si es igual o menor de 60º,
cuando la separación horizontal entre el borde
de la cimentación y la coronación del corte es
igual o mayor a la mitad del desnivel existente
entre el plano de solicitación (plano de apoyo
de la cimentación del vial) y el fondo del corte
12. De acuerdo con el Anexo IV, Parte C, aptdo 1. a) 3º, b) y aptdo 4 RD 1627/97, los puestos de trabajo que se
encuentren por debajo del nivel del suelo deberán ser
sólidos y estables teniendo en cuenta los posibles factores
externos que pudieran afectarles y además deberá
protegerse a los trabajadores contra las inclemencias
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su
salud.
NOTA IMPORTANTE: Debe recordarse que el artículo 253 de la OLC establece que :
“se faculta a la Inspección de Trabajo para establecer en cada
caso y con carácter de interpretación ampliatoria las medidas y
precauciones que deben observar las empresas, según las
características especiales que en ella se adviertan”

—————————————————–Página 9—————————————————–

  • Share this post

Dejar una opinión

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio!